登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于无功
点击:1052 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zhoukj
电机用软启动,是否就可以不用再加无功补偿装置?一般对于电机的无功补偿,有没有计算公式或者原理,达人请回,不甚感谢~-~
09-03-12 10:28
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
软启动只是在电机的启动阶段才有用,启动完毕就直接接入电网了,所以还是要用无功补偿的。电机的无功补偿一般都用自动补偿柜。
09-03-12 13:06
2楼
编辑
引用
管理
zhoukj
程工的意思是变频器启动没有无功补偿功能?
09-03-12 14:20
3楼
编辑
引用
管理
zhoukj
是不是我知道一台设备的输出阻抗,就知道了它的功率因数,当然就可以去相应的确认无功补偿的大小?
09-03-12 14:22
4楼
编辑
引用
管理
xiachuan
一般无功补偿都是由自动补偿柜进行的,不知道你们那里取多少的功率因数,
09-03-12 16:58
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
无功补偿有个计算公式,但你要知道现在的功率因数及补偿后的功率因数,电工基础书上有的,你还是去看看吧,就算我把公式给你,你也不知道怎么用.
09-03-12 18:26
6楼
编辑
引用
管理
罗曼
需要补偿的电容容量计算如下:C=P/(WU*U)*(TAN1-TAN2)
P是有功功率
W是角频率
U是当前电压值
TAN1,TAN2是功率因数正切值.
因为公式传不上来,只好如此了.
09-03-13 08:41
7楼
编辑
引用
管理
wzk0908
哪位老师、前辈可以交流一下关于三相三电表和三相四线电表的一些经验,我刚入行,很不熟悉!不胜感激!
09-03-13 12:59
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
无功补偿与软启动是两个概念的
软启动是防止电机启动时,对电网的影响
09-03-15 22:03
9楼
编辑
引用
管理
zhoukj
[quote]
以下是引用
罗曼在2009-3-13 8:41:47
的发言:
需要补偿的电容容量计算如下:C=P/(WU*U)*(TAN1-TAN2)
P是有功功率
W是角频率
U是当前电压值
TAN1,TAN2是功率因数正切值.
呵呵,好象正切值应该换成正玄吧
09-03-18 11:04
工控新闻
更新CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
更多新闻资讯