登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电容柜可以退出运行吗?
点击:2170 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
养家真辛苦
各位师傅好,请教你们一个问题,望指教!我厂的变压器已投运半年了,由于变压器一直处于空载状态,电容补偿柜一直都没有投入运行,功率因数比较低,只有0.78,这样做法对吗?忘指教
09-03-10 08:19
1楼
编辑
引用
管理
lrk2009
你们的变压器是10KV变380V吗?
那你们的电容柜是补偿低压端的?
如果变压器为空载,有必要补偿吗?
或者说补偿后,得失那个大?
09-03-10 09:31
2楼
编辑
引用
管理
养家真辛苦
上楼的师傅说得很对,我们的变压器就是10KV变400V的,容量是1000KVA,由于经营原因变压器一直没有启用,基本上空载运行,低压端的电容补偿柜一直没有投入,这样做的利弊是什么?望你能分析一下
09-03-10 10:19
3楼
编辑
引用
管理
lrk2009
负荷很小,检测到得电流小,达不到最低投运电流值,即使无功达不到供电局要求,电容柜也不会自动运行,补偿了也 没用
你们的负荷基本上是照明的话,那就不需要了
09-03-10 13:41
4楼
编辑
引用
管理
xiachuan
以上楼主都讲得很清楚,原理和道理也是这样的
09-03-10 14:23
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
这个问题最好的方法是选择就地补偿.其他的4楼说得很清楚了.
09-03-11 18:53
工控新闻
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
更模块化,更高精度
更多新闻资讯