登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教一下:18KW加热器选多大的交流接触器
点击:13103 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
zdk108
请教一下,18KW加热器选多大的交流接触器,如果计算?
最后修改:
2009-3-9 8:50:29
09-03-07 21:48
1楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
需要根据电压(220V或380V)和接法(星形/三角形)或者相数(单相/二相/三相)来决定该加热器的电流,最后根据电流(并放大一点余量)来选择合适的交流接触器。至于如果计算,你可去买本《电工基础》之类的书看看。
09-03-07 21:54
2楼
编辑
引用
管理
zdk108
多谢赐教
09-03-07 22:01
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
加热器的电流还是由厂家的说明书上的为准。按这个配套,选个接触器吧。
09-03-08 11:29
4楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
看说明
09-03-08 16:07
5楼
编辑
引用
管理
大名小名
18KW加热器的最大电流可以按照36A来估算,所以选一个40A的接触器就足够了!
09-03-08 16:10
6楼
编辑
引用
管理
zlx12345
40A的触点小了点了,在加大一个等级的吧
09-03-09 10:01
7楼
编辑
引用
管理
brshan
同意二楼的,要看加热器是什么供电方式,是单相还是三相,如果是三相还要看加热器的接法。然后在根据公式计算电流,根据电流选择接触器。
09-03-09 11:15
8楼
编辑
引用
管理
zhtech
这么大的加热器,一般都是三相分组供电的,用40A的够了
09-03-09 13:27
9楼
编辑
引用
管理
HUIO3
你不仅要考虑运行时的电流还要考虑起动电流对接触器的影响。因为冷态电阻是热态时的电阻的十分之一关系,所以起动电流应按10倍来算,不然你的接触器在启动过程中很容易烧触点
09-03-09 17:38
上一页
下一页
工控新闻
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
更多新闻资讯