主题:断路器不定期跳闸 郁闷!
点击:2316 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
冷湖
配电柜总电源断路器不定期跳闸,负载电缆约100米,负载为两台变频器分别带两台电机,负载电流正常(70A)。换新的同型号断路器故障依旧。郁闷啊,求助!
09-03-04 17:03
1楼
编辑
引用
管理
guxue
加大点不就行了
09-03-04 18:21
2楼
编辑
引用
管理
xiachuan
是不是线路有漏电啊,还要就断路器陪小了。
09-03-04 20:29
3楼
编辑
引用
管理
kyliao
有可能是变频器抗干扰能力不强,不妨搞个干扰源 然后用示波器测一下变频器IGBT控制极的波形,看看是不是变频器的问题。
09-03-04 20:44
4楼
编辑
引用
管理
azsx3318
总开关跳,分开关有没有跳?
09-03-04 23:30
5楼
编辑
引用
管理
小代
用钳型表量总电流与分电流之和是否相差太多,如果是则电缆漏电
09-03-05 10:07
6楼
编辑
引用
管理
爱好者的发觉
这问题你,你用摇表,测试有否接地,多大阻值。电缆相间有没有事,在来还有一种情况,就是电缆带负载,发热造成相间阻值太小,出现跳闸,,要是没事,就有可能变频的事了,什么牌子,说清楚
09-03-05 12:22
7楼
管理
冷湖
该帖内容不符合相关规定!
09-03-05 14:14
8楼
编辑
引用
管理
冷湖
谢谢各位老师指教!忘了告诉各位了,断路器额定电流225A,用摇表测试电缆绝缘电阻相间与相对地、相对零、零对地绝缘电阻都在100兆欧以上。变频器施耐德ATV58
09-03-05 14:16
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
换大一个型号的试试吧,有可能是带载能力不够的
09-03-06 21:17