主题:断路器不定期跳闸 郁闷!
点击:2316 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
zkss
你是一个电机就70A哪?还是两台一共70A?要是前者就是你选的断路器小了应选300A的,要是后者你可能是变频器的干扰,加屏蔽。
09-03-07 15:34
11楼
编辑
引用
管理
wangyan20063
线路太长,干扰太大。把变频器接个接地线试试。
09-03-08 22:07
12楼
编辑
引用
管理
wxiulan
支持你
09-03-08 23:17
13楼
编辑
引用
管理
xyh1234567
应该是断路器的热继电器的电流值变小了。换个同规格的热继电器就可以了。