主题:编码器如何与plc链接
点击:1752 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
bych23
经常看到用编码器跟plc链接进行控制一直不太明白怎么实现的,各位大侠能不能来说明一下?
09-03-03 23:43
1楼
编辑
引用
管理
myname
编码器的脉冲接到PLC的高速输入点, 像普通输入信号接到plc一样;
编程时用 高速计数器。
多察看PLC 的资料吧。。。
09-03-03 23:53
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
高速计数,PLC内部通常有高速计数器,高速计数的一些相关指令
这个用时要考虑PLC和高速信号的接口,注意集电极、差动等区别
09-03-04 08:42
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
一般增量型的,线接到高速计数的输入端就可以了
09-03-05 19:57
4楼
编辑
引用
管理
218hty
PLC的操作手册中有详细的接线实例,你可以去看看。
09-03-15 21:28
5楼
编辑
引用
管理
hzvhzv
http://mhm-sh.com/pic/MHM-06_ljfs02.jpg