20A的空气开关按标准应该使用多少线径的电线?请各位帮帮忙,急盼回答
04-07-09 15:58
怎么没人回答呀!急呀!!!!
04-07-09 16:03
1个平方约5A(铜)
04-07-09 16:38
2.5平方铜线明设,够了!
04-07-09 16:54

引用 lsllhd 在 2004-7-9 16:54:00 发言【内容省略】

2.5平方,最大电流20A。
04-07-10 07:47
,20A的空气开关,2。5的铝线就可以了
04-07-10 16:13
支持4楼
04-07-11 22:48
至少得4平方吧,而且,在设计之初还应该考虑余量的呀!不要选小,现在的产品质量也不见得过关,还是应该考虑选大点。
04-07-12 08:15
暗设应线粗开关小,明设应对称安载量
04-08-07 22:25
以下是2。5平方的铝线和铜线长期100%负载下的载流量(A)
            铝线                                           铜线
温度  25        30      35      40               25    30    35     40
电流  25        23      21      19               32    30    28     25
04-08-08 10:06