主题:欧姆龙CMP指令应用等于标志位问题。
点击:6143 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
wenpian
欧姆龙比较指令CMP标志位接通问题,在同一个程序中有多处用CMP指令,但欧姆龙PLC标志位相同的(如CPM1A,等于标志位255.06),假如两个应用中的CMP指令的条件满足,那么这等于标志位255.06同时接通,这标志位是否同时干涉。不像三菱的比较指令那么灵活应用,不指定死的标志位。怎么没上传栏,想传图片看看。
09-02-18 21:04
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
09-02-19 11:28
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如图;每个CMP执行后有标志位,可以利用这个标志位驱动不同的中间继电器;
这样就可以像三菱的一样来利用了;
09-02-19 11:53
3楼
编辑
引用
管理
218hty
不会相互干涉的,一个CMP对应的是一个等于指令。两个最好用在一个网络中,这样就容易区分了。
09-02-19 15:29
4楼
编辑
引用
管理
wenpian
补上图片看看
09-02-19 18:37
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
标志位一点要在相应指令后立即使用(用条件下),否则会出问题------影响标志位的指令太多了,详细开一下资料。
09-02-23 09:46