主题:C500 plc用syswin软件读使用什么通讯电缆连接?
点击:1812 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
renokan
一台旧设备,C500的plc,查到可以用欧版软体syswin读出程序,现在软件已找到,就是用什么通讯电缆连接,c500的通讯口是48孔的,请问高手,自己能做吗?或者是跟sss软件一样要,C500-LK201-V1模块和XW2Z-200P-V这根电缆?
09-02-07 11:08
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用电缆直接通讯当然是不行的;
用C500-LK201-V1是可以的;
另外用C500-PRO13的手编器也可以;
09-02-07 11:25
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
syswin 我以前也用过,PLC是C200的 用的是9针的串口,后来换成CXP也能读syswin的程序了。
09-02-07 14:19
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C200H的话也必须用LK201才能连机;
C200HS/C200Ha系列可以直接与电脑通讯;
这个用软件CX-P 就可以了;
09-02-07 14:26
4楼
管理
yexiaojian
该帖内容不符合相关规定!
09-02-07 17:26
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
用LK201 或者IP007 模块
可以交流
-------------------------------------------
论坛里不要留下联系方式等,下次以广告论; ZCMY
最后修改:
2009-2-8 9:21:27
09-02-07 18:07