主题:西门子MM44O过温报警怪现象
点击:2615 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不能停机的设备应当在变频器报警时马上切换到工频上或备用变频器上,设计时怎么没有考虑?
09-01-31 21:23
11楼
编辑
引用
管理
zlx12345
对于这种问题,就是设计初没有考虑好!
也许没有考虑到所有变频器都会出现故障,这样的几率是太小!
还是好好找找出现这种情况的原因
09-02-01 09:49
12楼
编辑
引用
管理
冯国杰
注意通风,保持清洁。
09-02-02 10:51
13楼
编辑
引用
管理
yinminwu
看下你们公司用的高压公司电网稳定不哦.电网波动也会使所有变频同时跳停的..