主题:S7-200模拟量的使用事项
点击:3660 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
421936837
又学到好东西啦
我现在做的就用到EM231呢!
09-02-17 17:11
11楼
编辑
引用
管理
xujianlei
4mA对应的就是6400,20mA对应的32000
11-10-21 11:23
12楼
编辑
引用
管理
xiachunzhao
负向标定的温度值举例不确切,绝对零度—273.15度
13-01-17 22:50
13楼
编辑
引用
管理
dzhphd
非常好,学习了,现实中也用到了。谢谢,希望以后多这样的文章。
13-01-18 09:53