登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:关于变频器控制二台电机的正反转

点击:4522 回复:20

今天整理电脑旧档,找到一个修改过的别人和程序
 有二条电镀线,用一台变频器控制行车的平移和挂钩的上下。但是因为程序上出现一些错误,引起这台机的接触器只有二个月就要换一套。并且变频器的使用只用了不到一年就二台机都出现故障。
我看了这台机的程序和运行状况。并没有对该机作任硬件的改动,只是修了部分程序,当然变频器也只好换下来了。
 这个程序就是写程序时没有将接触器的吸合时间错开,设计者的思路只是传统的继电器思路,没有考虑到设备在运行时会出现的一系列影响,这个程序的工作状态是变频器和接触器同步工作。这就引起了接触器的火花非常的大。而变频器又因突然失电而引起大电流等现象。
因此对程序做了一部分修改。修改后接触器不再有火花,我保证只要线圈不烧,触头最少用10年。现在己经用了一年多了,还没有任何故障发生。
发上二个程序,一个是原程序,一个是改后程序。OMRON   CPM1A
这里面有一些可供新手学习的地方
(1)步进程序
(2)双线圈怎么解决的
(3)手动自动分开写
(4)变频器一拖二,二段速。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
09-01-17 10:48
下来看看
不过,楼主向你提个建议:能不能发表一些经典的继电器电路啊!动不动就是PLC程序?
PLC是好可是继电器控制也是根本啊!
09-01-17 11:35
四工位继电器电路图
十字拖板
附件:
[本地下载]
09-01-17 12:22
楼主发的好东西!
自己在做程序的时候也经常遇到,做程序考虑不周到!
呵呵!
09-01-17 12:28

引用 wushulin 在 2009-1-17 12:22:11 发言【内容省略】

呵呵
对这个感兴趣,不要求楼主是原创,只是想了解别人的设计思路,来完善自己
所以楼主尽可以发一些上来
谢谢
09-01-17 12:47
看完了你的控制图,觉得真是不简单啊!
但也有一点点建议:楼主的PLC程序那么好,逻辑性很强,为什么用继电器做控制时不借鉴一下啊!
我们做PLC时借鉴继电器的原理,可是做继电器时大多都没有借鉴PLC的逻辑
谢谢楼主
希望多帖些这样的电路
可以扩展人的逻辑思维啊!
我会借鉴你的设计逻辑的!
09-01-17 13:03
WU工真乃强人也,我建议WU工在论坛里专开一个帖子,把你的一些问题和经验发上来让大家讨论或借鉴,一来带动大家积极思考,二来也能共同进步,考虑下。
09-01-17 13:34
下载学习收藏!
主要是跟WU工学习一下实战的经验和方法。谢谢
同时支持6楼的想法!
09-01-17 13:51
^_^收下了^_^
谢谢WU工了^_^
俺对机械控制不是很了解,以后还要向你多多学习呀
09-01-18 09:39
其实有很多人都在问要达到什么程度才算把工控搞精通。我认为精通二个字很难说,我的认为是:不管你学到什么程度,但能解决问题就已经精通了。
09-01-18 11:25

上一页下一页