主题:单相电220V,电表是20(40)A的,导线6平方,可以接6KW的烤箱吗,求助

点击:6966 回复:14

坚决支持你的意见
08-12-26 08:35
坚决支持6楼的
08-12-26 08:38
电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了。穿管后影响载流量.
08-12-26 20:01
电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了
08-12-27 20:57
学习了
08-12-29 11:48