登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:单相电220V,电表是20(40)A的,导线6平方,可以接6KW的烤箱吗,求助
点击:6966 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
csd207
求助,我现在有一个烤箱,电热管六条总共6KW,现在的电表是10(20)A的,想换成20(40)A的,导线为6平方,不知道这样能不能接,或是换成电表为40(80)A的行不行呢
08-12-24 22:22
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
本人觉的换电表还不如加个电流互感器。
08-12-25 00:02
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
你的配置完全可以正常使用
无需改动
08-12-25 09:46
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
完全够了,就是6平方的铝芯线额定载流量就有40几安,如果是铜芯线额定载流量就更大了!
08-12-25 10:10
4楼
编辑
引用
管理
欧文他爸
不用更换,
6平方的载流量完全满足要求。
08-12-25 10:51
5楼
编辑
引用
管理
ljd007241
换成20(40)A的应该比较好的,你的工作电流就在20A左右,导线如果用铜的就更好了。
08-12-25 10:53
6楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
电加热设备的电流计算为1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。6平方的导线载流量是30A,刚够。电表就按30安的来配。
仅个人意见。
08-12-25 11:24
7楼
编辑
引用
管理
中邦电气
配置满足要求,在车间一般都配互感器的!
08-12-25 11:42
8楼
编辑
引用
管理
lixinren
电加热设备的电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了。
08-12-25 15:22
9楼
编辑
引用
管理
电工空间
20(40)A的表,导线为6平方,功率6KW绝对没有问题!
08-12-25 16:42
上一页
下一页
工控新闻
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
更多新闻资讯