登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:单相电220V,电表是20(40)A的,导线6平方,可以接6KW的烤箱吗,求助

点击:6966 回复:14

求助,我现在有一个烤箱,电热管六条总共6KW,现在的电表是10(20)A的,想换成20(40)A的,导线为6平方,不知道这样能不能接,或是换成电表为40(80)A的行不行呢  
08-12-24 22:22
本人觉的换电表还不如加个电流互感器。
08-12-25 00:02
你的配置完全可以正常使用
无需改动
08-12-25 09:46
完全够了,就是6平方的铝芯线额定载流量就有40几安,如果是铜芯线额定载流量就更大了!
08-12-25 10:10
不用更换,
6平方的载流量完全满足要求。
08-12-25 10:51
换成20(40)A的应该比较好的,你的工作电流就在20A左右,导线如果用铜的就更好了。
08-12-25 10:53
电加热设备的电流计算为1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。6平方的导线载流量是30A,刚够。电表就按30安的来配。
仅个人意见。
08-12-25 11:24
配置满足要求,在车间一般都配互感器的!
08-12-25 11:42
电加热设备的电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了。
08-12-25 15:22
20(40)A的表,导线为6平方,功率6KW绝对没有问题!
08-12-25 16:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯