登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:单相电220V,电表是20(40)A的,导线6平方,可以接6KW的烤箱吗,求助
点击:6966 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
csd207
求助,我现在有一个烤箱,电热管六条总共6KW,现在的电表是10(20)A的,想换成20(40)A的,导线为6平方,不知道这样能不能接,或是换成电表为40(80)A的行不行呢
08-12-24 22:22
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
本人觉的换电表还不如加个电流互感器。
08-12-25 00:02
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
你的配置完全可以正常使用
无需改动
08-12-25 09:46
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
完全够了,就是6平方的铝芯线额定载流量就有40几安,如果是铜芯线额定载流量就更大了!
08-12-25 10:10
4楼
编辑
引用
管理
欧文他爸
不用更换,
6平方的载流量完全满足要求。
08-12-25 10:51
5楼
编辑
引用
管理
ljd007241
换成20(40)A的应该比较好的,你的工作电流就在20A左右,导线如果用铜的就更好了。
08-12-25 10:53
6楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
电加热设备的电流计算为1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。6平方的导线载流量是30A,刚够。电表就按30安的来配。
仅个人意见。
08-12-25 11:24
7楼
编辑
引用
管理
中邦电气
配置满足要求,在车间一般都配互感器的!
08-12-25 11:42
8楼
编辑
引用
管理
lixinren
电加热设备的电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了。
08-12-25 15:22
9楼
编辑
引用
管理
电工空间
20(40)A的表,导线为6平方,功率6KW绝对没有问题!
08-12-25 16:42
上一页
下一页
工控新闻
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
更多新闻资讯