主题:两根电缆并联使用的载流量

点击:22761 回复:35

引用 1213712137 在 2008-12-23 18:47:00 发言【内容省略】

  我是上上电缆集团的,我知道这个原理,所以非常赞同这个观点。
08-12-23 20:54

引用 fa_ybq 在 2008-12-23 19:52:00 发言【内容省略】

我也有这个疑问。
08-12-23 21:11
趋肤效应可能使2根的窄载流量稍大一点
08-12-23 21:23
变频器输出不可以用双电缆吗!为什么啊1
08-12-23 21:39
变频器上也可以用双根电缆(一般120平方以上)这样好接线,好施工,散热较好,
08-12-23 21:55

引用 fa_ybq 在 2008-12-23 19:52:00 发言【内容省略】

两根并联电阻不会比单根的大,如120平方铜芯电缆电阻是(55度):0.17欧/千米, 两根并联是0.085欧/千米,而240平方的是0.09欧/千米,
08-12-23 22:03

引用 奔腾处理器 在 2008-12-23 20:54:00 发言【内容省略】

但在实际应用中好像没谁特别这么做,除非是在没有大电缆的情况下,难到要用一条240的,买时就买两条120的
08-12-24 08:33
因为电流的集肤效应,还有就是两根电缆的散热肯定比一根好好的多,所以两根120的电缆肯定比一根240的电缆要好。
08-12-24 09:07

引用 climber 在 2008-12-23 22:03:00 发言【内容省略】

那么价格呢?两根120平的和一根240平的电缆。
08-12-24 09:40
载流肯定要大,查手册就可以看出。我认为主要是两根比一根的散热性好,载流量肯定就大!
08-12-24 10:02