登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子MM430变频器的模拟量输入电位计选什么型号规格
点击:3981 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
dyxwh
西门子MM430,15千瓦变频器的模拟量输入电位计选什么型号规格?
请指点.
08-12-20 18:26
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
选470的电位计吧,说明书上有的,用什么型号无所谓,有多圈的也有少圈的。
电阻值符合就行。
08-12-20 18:53
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
我用的是4.7K的多圈精密电位器 5W的功率
没坏过
08-12-20 19:01
3楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
^_^电阻值4.7K的,是西门子推荐使用的,其实大点小点没什么关系。都一样用。
08-12-20 19:30
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
^_^,对于初学者,还是讲得清楚一点为好。
比如4.7K,为什么?470Ω行不?5W?为什么?1W行不?
先说电阻值的选择,电源是10V,那么如果选择10K阻值的电位器,工作电流就是1mA,现场经验谈,只要模拟信号超过1mA,其抗扰能力就可以了。所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,应该就可以。当然,电流太大也不好,造成无端的功率损耗。因此一般在选取电位器的阻值时,应使其在1-3mA以内,就可以了。这样电源已知,电流范围已知,用欧姆定律计算即可。
功率的选择同理,用欧姆定律,并承以2-3的系数,即可。不过说明,电位器的功率大一些,对可靠性有利,电位器属于有触点调节,操作频繁容易造成接触不良,所以,要选择好一些的制造商,保证产品质量。
08-12-20 20:07
5楼
编辑
引用
管理
asd3971
变频器手册上一般都有说明:内部电源10V,最大输出电流10mA
所以电阻最小是1k,功率呵呵大小不太重要。
选大功率的主要还是考虑可靠性
08-12-20 23:34
6楼
编辑
引用
管理
dyxwh
多谢各位指点,我的这台西门子MM430,15千瓦变频器原来是通过水泵专用PID仪表和PLC控制的,太麻烦,压力变送器等元件容易坏,我想采用的模拟量输入电位计直接手动控制水泵速度和压力,省了压力变送器、水泵专用PID仪表和PLC。
请问变频器的参数需要修改吗(我的变频器只有一个状态显示板SPD)?直接将4.7千欧的电阻接在1、2、3、4控制端子就行了吗?
08-12-21 08:07
7楼
编辑
引用
管理
lwcccf
直接接上后,你的SPD是不显示的,你还要BOP-2面板显示参数的,不然你看不到参数也修改不了,我记得是P1000要设成1表示电位计设定频率
08-12-21 08:54
8楼
编辑
引用
管理
dyxwh
请问用BOP-2面板调整完参数,变频器正常运转后,卸下BOP-2面板,换上状态显示板SPD,变频器还可以正常运转吗?(我们公司只有一台MM430,15千瓦变频器带BOP-2面板)
08-12-21 14:57
9楼
编辑
引用
管理
hzhdd
选2W 3K3 电位器
10-06-23 21:39
工控新闻
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
更多新闻资讯