主题:求助:电磁流量计在计量磷酸过程中主要从那些方面引起计量误差

点击:2201 回复:11

我们公司在计量成品磷酸时使用上海光华 爱尔梅特公司生产的电磁流量计,在长约2公里的管线两端分别安装了两台电磁流量计计量,两台电磁流量计计量的累计数误差比较大,两台电磁流量计在实验室校验都合格,求助各位大虾帮我分析一下误差产生主要有那些因素。
08-12-19 09:55
用什么传输介质呢?如果气送的话就会引起很大的误差
08-12-19 10:07

引用 chuanxi2107 在 2008-12-19 9:55:00 发言【内容省略】

是两台都有较大误差还是说两台累计数之间存在差异?
首先确认选型是否合适;
再看流量计安装位置,是否符合安装要求;
然后看接线是否OK,屏蔽做好没?
转换器内部参数设置是否合适。
08-12-19 10:10

引用 zlx12345 在 2008-12-19 10:07:00 发言【内容省略】

他是用电磁流量计计量成品磷酸,应该是直接计量的吧。
08-12-19 10:14
磷酸用泵输送,型号都一样,安装也没有问题。磷酸介质的温度可能降低了9度左右,磷酸中有一定的含固量(含固量<1%)
08-12-19 10:17
磷酸用泵输送,型号都一样,安装也没有问题。磷酸介质的温度可能降低了9度左右,磷酸中有一定的含固量(含固量<1%),介质的状态发生变化了(指两端的工况环境有些不同),引起的误差大吗?
08-12-19 10:21
工况变化与误差应该没什么关系,毕竟选型时应该已经考虑到工况,所以流量计在该工况下是适用的。
你说到含固量,参考一下:

引用 0映月0 在 2008-12-16 18:08:00 发言【内容省略】

链接:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=172444
最后修改:2008-12-19 10:37:26
08-12-19 10:36
是磷酸的结构体发生变化,所以才会不同,同时检查安装位置和电缆的路径.
08-12-23 13:14
接地可靠吗  我们这曾发生因接地不合适 造成流量显示不稳定!
08-12-23 21:12

引用 woshigoutou 在 2008-12-23 21:12:00 发言【内容省略】

什么叫接地不合适?
08-12-23 21:46