谢谢楼上的各位,既然是变频器变频器干扰的问题,我就让厂家去换更好的通讯线或者改改方案了。现在用的通讯线确实是我们自己做的,抗干扰能力确实值得怀疑。
08-12-12 11:59
2009年邮政有奖贺卡,淘宝http://shop36219703.taobao.com/热买中。有兴趣的朋友逛逛。http://shop36219703.taobao.com/
08-12-12 12:10
楼主,把你的屏说说是什么的呀?PLC和变频器都是比较好了。按说干扰问题应该不是很严重呀。还可以考虑改改波特率等方面的设置。
08-12-12 12:15
检查是否有干扰源,最主要的是查查接线问题.
08-12-12 12:21
楼上的没好好看吧,不是说了吗,干扰源是变频器呀。
08-12-12 12:43
把变频器的接地接好
电气柜的外壳接地接好
08-12-12 12:52
典型的变频器出线干扰通讯的现象
楼主你的设备没有出现跳停你就算幸运的啦!
建议重新布线
08-12-12 13:01
我也遇到过类似的现象,变频器是干扰源,也在一开始没扰,后来就有了。我们是三相四线制的,又加电容,又重打接地也没根本上好,只是改善了一些。干扰是问题是一个深层的课题呀!
08-12-12 20:40
把接地和屏蔽作好问题应该就可以解决了!
08-12-12 20:43

cbf

线分开走
08-12-12 22:25