登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助一个在现场调试中遇到的问题

点击:2229 回复:21

我用一台触摸屏与西门子200和一台产电的变频器通讯用485通讯,三个设备挂在一条通讯线上,与PLC通讯用的是PPI,与变频器通讯用的是MODBUS。在通讯过程中出现了只要变频器运行起来,屏与PLC有时候就通讯不上,但是与变频器的通讯是正常的。这个问题不是总是出现,有时候有有时候没有。在昨天的调试中,在问题出现的时候,我们把变频器和电气柜的外壳一起接地,这时候就完全正常了,我们再把接地断开,通讯也是正常的,运行了很长时间也没有出现任何问题。
大家谁知道产生这种现象的原因是什么?
08-12-12 10:03
可能是变频器的干扰造成的
08-12-12 10:08
应该是变频器的干扰。
08-12-12 10:37
是变频器干扰所导致的,只要变频器可靠接地就没问题了
08-12-12 10:41
但是为什么接地之后再断开接地通讯也正常了?
08-12-12 10:44
有可能是接地没有做好!
你所说的短开后没有出现,干扰并不是短开肯定出现的,只是偶尔出现的!
08-12-12 10:56
干扰的,屏和PLC的连线是你自己做的吧,^_^买个原厂的会好点^_^
08-12-12 11:11

引用 豪门玉儿 在 2008-12-12 10:44:00 发言【内容省略】

呵呵,通讯干扰的问题本来就很复杂,通过你的尝试基本判断为变频器的干扰所致就可以了,至于现在正常,干扰肯定一直存在,只是没有到至于影响的程度。各个通电设备都是电磁干扰的发射器和接收器,能达到兼容就可以。有些达不到兼容的,尤其不同期的产品,抗干扰性差别很大,可能再怎么接地也无济于事的。
08-12-12 11:14
LS的变频器应该好点,西门子的PLC容错也很好,楼主说说你的触摸屏是什么的呀。是不是屏选的不太好呀^_^
08-12-12 11:28
变频器的干扰也分很多形式,不过接地可以减小对其它设备的干扰;
08-12-12 11:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯