登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:TN-S供电系统中,PE线中有电流是怎么回事?

点击:4508 回复:4

有一个TN-S供电系统,用表测量PE线,有电流,请问是怎么回事?
有几种情况可以使PE线有电流.请各位大哥帮忙?
08-12-10 21:10
三相不平衡时就会有电流的
以前的帖子有过介绍,不知道好不好找了
08-12-10 21:33
如果你叙述的正确,那就是有设备漏电
但是不排除 强烈的电磁干扰或是严重的谐波干扰,可能性极小。
最后修改:2008-12-10 22:26:42
08-12-10 22:26
应该是有设备漏电,三相不平衡电流流过中性线。
08-12-10 23:36
应该是设备漏电,不应该是三相不平衡的
对于TN-S配电接地制式﹐在馈电电缆工程中采用镀锌扁钢作为PE线与四芯电缆一起敷设﹐如满足以上条件﹐应当是可行的。但在实际工程中﹐由于镀锌扁钢随着使用时间的推移﹐很容易被腐蚀﹐对于TN-S制配电主干线回路中的PE线﹐如断裂则后果严重。因此﹐这种方式很少使用。常规还是采用五芯电缆﹐或四芯电缆加一根与电缆相同材质的单芯绝缘电缆一起敷设。当然﹐按照设计规范﹐如果采用直埋电缆的金属外皮也可作为PE线使用。
                                                     
                                      表1 PE线截面要求
相线截面S/mm2
PE线按热稳定要求的最小截面/mm2

S≦16
S

16 16

S >35        
S/2
08-12-11 08:40

工控新闻

更多新闻资讯