登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:壳架电流
点击:2436 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
lhw982117910
请问:断路器标称参数上的壳架电流是什么意思?选型时怎样来考虑?
08-12-09 22:34
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
就是说的框架电流
例如:DZ 20 - 400 塑壳式断路器,框架电流400A
还有脱扣电流,是断路器的过流保护的数值
08-12-09 23:55
2楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
壳架电流多作为等级,细分参额定电流,选形是根据保护的对象,选取合理的电流等级即可。
08-12-10 08:03
3楼
编辑
引用
管理
不不
截两幅图参考一下。一般来说断路器的框架电流确定了断路器的外形安装尺寸,再根据负载情况确定断路器的额定电流等参数。
08-12-10 10:49
4楼
编辑
引用
管理
8752911
断路器不可能每种规格设计一种外壳和接线端子。不同额定电流(但相近)的断路器会使用同样一种体积甚至同样触头、同样的接线端子,这就是壳架电流。因此,同一壳架电流的断路器其额定电流可能不同,但其安装尺寸是相同的。
08-12-10 12:10
5楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
框架电流等级就是这个框架能承受的最大电流。选型时当然是根据你的电流需要了。
08-12-10 14:42
6楼
编辑
引用
管理
想想看
壳架电流是这个断路器的最大额定电流,在同一个壳架上,以壳架电流为最大,以次减小可分出若干个额定电流级别,因此壳架电流与额定电流除了最大一个级别是相同的外,其它级别额定电流都小于壳架电流。壳架电流与短路分新电流是对应的,即同一壳架电流不同额定电流的断路器,其短路分断电流是相同的。
08-12-10 15:06
7楼
编辑
引用
管理
1213712137
楼上的老师们说的额定电流即是 脱扣电流
08-12-10 16:25
工控新闻
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
更多新闻资讯