登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变电所两台主变并列运行时,正常情况下,为什么只能有一台主变中性点接地?[讨论]

点击:7807 回复:6


变电所两台主变并列运行时,正常情况下,为什么只能有一台主变中性点接地?
08-12-08 11:12
如果负荷变压器并联运行三要素,两台变压器均可相同的设置
08-12-08 12:13
没有听说过有这种规定。两台变压器的中性点都应该接地才对。
08-12-08 12:18
是不是为了保持大电流接地系统的零序网络中的零序阻抗不变。
继保及设备都是按一个站端一个中性点接地进行设计计算
要是两台或者两台以上主变中性点合上的时候,零序阻抗会变小得很多,这时如果发生接地故障会产生很大的零序电流,可能损坏设备或保护误动。
另外也不能失去中性点,如失去中性点时发生接地故障会使中性点电位升高,损坏设备。
不知道是不是这个原因
08-12-08 13:14
不存在只能有一台主变中性点接地的问题,符合了并列运行条件就一切都OK了
08-12-08 15:11
有没有相关的资料和标准呢?
希望大家给个标准答案
08-12-09 10:14
即使是考虑零序互感器的问题也不存在,不会互相干扰的,是各自为政,互不干涉
08-12-09 11:24

工控新闻

更多新闻资讯