引用 中邦电气 在 2008-12-5 10:39:00 发言【内容省略】
纯水和自来水可以用用,建议楼主用2个液位开关就可以,可以做到2个触点串联到接触器线圈(接触器小的话)就可以实现,这样线路简化很多废水一般考虑到漂浮物油脂和腐蚀性的话都不选用直接接触性的液位,建议用声波的等
点击:2004 回复:14
引用 中邦电气 在 2008-12-5 10:39:00 发言【内容省略】
纯水和自来水可以用用,建议楼主用2个液位开关就可以,可以做到2个触点串联到接触器线圈(接触器小的话)就可以实现,这样线路简化很多