主题:哪位高手给解释一下这种液压缸被奇怪触发现象那!!

点击:2126 回复:14

换较大的继电器,检查和化验液压油,检查油路是否有气存在
08-12-03 10:11
测量电磁阀两端有没有电压变化,如果没有那就是单纯得液压问题了,呵呵,你可以先机再电得来
08-12-03 11:33
搞电的遇到问题都希望从电的方面查故障,其实这个故障楼主已经查明与PLC、继电器、电磁阀线圈都正常、与故障没有直接关系,那么就应该从阀门、气路、汽缸方面去检查。
08-12-03 12:21
先把PLC联上电脑,运行的时候监控一下,确定不是PLC的问题再查外部线路;
08-12-03 13:05
非常感谢各位朋友的帮助,我们这里是不会给配置电脑的,万用表领导还不舍得购买高级的来,现在继续分析一下吧:
1、当误触发的时候测量输入端没有变化,可以说明输入端没有问题
2、输出端误触发的时候电压也没有变化。看来不是PLC输出误动作,再说继电器没有看到动作。
3、电磁阀更换的是新的,如果说油路问题,象这样的液压缸一共是4个,唯独这个不正常,
4、有位朋友说道检查液压缸,液压缸什么问题可以造成这种现象那?串缸?
最近年底了,俺准备休息三天来,等上班后继续检查,非常感谢!!!
08-12-03 19:57

上一页 上一页