登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:哪位高手给解释一下这种液压缸被奇怪触发现象那!!

点击:2126 回复:14

工作过程是:液压缸从A点移动到B点,中间需要过桥架时液压缸落下来,过了桥架后再举升并保持机床到位。
原理:当机床上的接近开关遇到桥架的时候,给PLC一个触发信号,此时PLC输出信号到微型继电器,微型继电器控制液压缸电磁阀的线圈回路,液压缸就从正常的举升状态落下来。
故障现象:当液压缸从A点过了桥架后到达B点,能正常落下与举升,可是举升后再次落下过一段时间后又举升,本身举升-落下仅仅一个过程,现在多了一个过程。
故障检测:怀疑输入信号有可能被误触发,所以当液压缸在第二个落下时,测量PLC的输入端没有变化,再测量输出端也没有变化,说明误触发信号不是从PLC进入的,再测量微型继电器,在误触发过程中微型继电器也没有多余的动作,这足以说明非微型继电器误动作引起的,再测量微型继电器的控制端点,因为举升时常开接点闭合,当过了桥架B点后测量常开接点之间是0.04欧,可是在第二个落下时测的0.01欧,正常落下应该是接点断开那?可是为什么不断开也能落下那?第二个举升后又回复到0.04欧,奇怪的就是这个过程,为什么接点细微变化从而产生液压缸的误动作那?电磁阀与接近开关都已经更换过了。
故障排除:希望各位高手给以帮助!!!!,谢谢!!!
附件
附件
08-12-02 19:50
微型继电器的触点应该是严重发黑了【严重氧化,接触不良人眼无法检测】 ,更换为优良产品【最好换个大一点的,比如 HH62P 触点较大,吸力较大,弹簧较紧,不容易接触不良或是震动误动作】
另外要常检查感应开关的感应距离
08-12-02 20:08
不要去乱猜这里问题那里问题,把电脑连上,看一到底是哪个动作了。
如果没有注释,就找到输出点,然后跟着输出点看,只要三五个动作自然就把故障点找到了。
你这台机是接的触模屏吧?还有,用这种继电器控制油压电磁阀管不了多久。换大一点的。那种圆八脚的。
08-12-02 20:27
先连上PLC,监控下程序,根据动作查找原因
PLC的触点寿命也要考虑下
08-12-02 20:34
楼上的,明天你怎么不去了?我还是去一下了
另外,我那个触摸屏为什么只显示16位,你知道吗?
最后修改:2008-12-2 20:40:20
08-12-02 20:38
罪过、罪过在别人的贴里说别的问题
就算帮楼主顶贴吧
明天没时间,上午要去大浪一客户那
触摸屏那个贴看了,你的判断是对的位数引起的,但没实际用过那厂家的
一般是在数值显示元件的属性里可以设置数据格式的,16位、32位可选择,三菱的也是这样的
我刚才也翻了以前刚学触摸屏时看的《EasyBuilder500使用手册》,看到数值显示里是没有选择,不过下面图中的字数1是不是可以改成2试下
附件
08-12-02 21:01
是啊,在别人的贴讨论好象也是不太好,楼主有什么问题就写下来吧,机器如果只是电路故障,如果我在场,可以保证在半小时搞定。(时间太短就不好吹牛了)。
08-12-02 21:27
从后面往上查,应该不难.
08-12-02 21:47
可以查3个地方,1---液压电磁阀,有时可能动作不灵活,2--中间继电器,可能有粘连,3--PLC内部继电器有问题或者内部开关管漏电
08-12-02 22:35
你的问题好像不是什么PLC的输出问题,我们这也发生过一次,但也没有查出具体原因。
初步分析,是电磁阀座里面有堵塞了,这个现象好像叫什么气喘的,我们的是从下往上顶,但快顶到时,又下降了一点,之后又上升到最高点,保持住。
建议换油,换阀与阀座试试
08-12-02 22:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯