主题:三线的接近开关,可以接在原两线接近开关上吗?[讨论]

点击:5678 回复:17

不用加电阻的,正端接24V电压,负端接0V,输出端接你原先的输入点就可以了
08-12-02 23:29
支持4楼
08-12-03 00:25

不用图了,三线的:棕色接正,兰色接负,黑色接负载。以上通用,
               二线的:NPN棕色接负载(正极),兰色接0V电源。以上通用。
从我所见过的接近开关都是这样的,不管是日本的还是什么国的都一样
又看了一下楼主说的加电阻。 这是我第一次听说
[此贴子已经被作者于2008-12-2 18:23:22编辑过]这位师傅说得好啊
08-12-04 12:47
三线接近开关,没接24伏电源,黑色信号线接在三菱plc 上,蓝色线接0伏,感应到金属指示灯也能亮,测黑色和蓝色线的电压为5.6伏,未感应到金属时,黑色和蓝色线的电压为15.6伏,这个是状态是不是传感器里的二极管已损坏?
12-10-18 23:24
三线制的能看到国外产的,对于两线制的都是国内一些小作坊产的,用不住,我们也是用两线制的,现在基本上半个月就要换一次
12-10-26 21:20
原来是3线的可以接2线,原来是2线的接不了3线
12-10-26 23:59

引用 mfk8566 在 2008/12/2 12:46:00 发言【内容省略】

12-10-27 07:24

引用 ckck009 在 2008/12/4 12:47:00 发言【内容省略】

12-10-27 19:05