登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电压低引起接触器吸合不上?急
点击:8047 回复:26
20楼
编辑
引用
管理
jdjxj
主变换一分接开关的位置,电压不是就升起来了吗.
08-12-05 10:05
21楼
编辑
引用
管理
1213712137
楼主的情况是变压器严重超载
仅仅调节变压器分接开关恐怕不行
建议扩容
08-12-05 10:19
22楼
编辑
引用
管理
ljd007241
这要看你变压器是否超载严重,是不是其他的所以设备电压都那么低啊,如是,可以调节变压器的分接开关提高电压等级
08-12-05 19:50
23楼
编辑
引用
管理
博能电气
用就地补偿的办法也不错
08-12-05 21:17
24楼
编辑
引用
管理
盐城兆洋
同意10楼做法,但是最好是变压器增容。
08-12-13 14:53
25楼
编辑
引用
管理
lrenjian
改变起启方式从三角启动变星三角启动
08-12-13 16:52
26楼
编辑
引用
管理
wkwsq0000
重新更换电源
08-12-14 13:46
上一页
上一页
工控新闻
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
更多新闻资讯