主题:电压低引起接触器吸合不上?急

点击:8047 回复:26

主变换一分接开关的位置,电压不是就升起来了吗.
08-12-05 10:05
楼主的情况是变压器严重超载
仅仅调节变压器分接开关恐怕不行
建议扩容
08-12-05 10:19
这要看你变压器是否超载严重,是不是其他的所以设备电压都那么低啊,如是,可以调节变压器的分接开关提高电压等级
08-12-05 19:50
用就地补偿的办法也不错
08-12-05 21:17
同意10楼做法,但是最好是变压器增容。
08-12-13 14:53
改变起启方式从三角启动变星三角启动
08-12-13 16:52
重新更换电源