登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:同样负载为什么用变频和软起电流不一样?
点击:2443 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
dager801010
同样的负载,用软起起动后运行50HZ时电流为120A,而用变频器后到50HZ时候电流就是130A,这是为什么呢、
08-11-26 11:57
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
变频器出来后的电流是测量不准确的
08-11-26 14:28
2楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
同样的负载,用软起起动后运行50HZ时电流为120A,
而用变频器后到50HZ时候电流就是130A
2楼说的对,是你测量的不准。
主要原因就是变频器输出的谐波多。造成的。
08-11-26 14:39
3楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
举一个简单的例子就是,你用普通我万用表测量,变频器的输出电压你就是测不准。因为你的万用表抗干扰能力差。
08-11-26 14:40
4楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
顺便说一下,给用软起动的朋友提个醒
软起动的起动电流要比变频器起动的电流大的多。甚至有时后比自耦减压的还要大。不信你试试。
08-11-26 14:42
5楼
编辑
引用
管理
苏美尔人
电流表是以50HZ来测量电流的平均值的,所以还得看变频器自己显示的电流
08-11-26 14:48
6楼
编辑
引用
管理
大名小名
还真没注意过,楼主是个非常细心的人!
08-11-26 15:17
7楼
编辑
引用
管理
liguiqiang
变频器是VVVF,而软起只是降压启动的
08-11-26 16:27
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
你是用钳形表或互感器测的吧,这样在变频器的下端不准
可以看变频器自带的显示器上的电流值,要切换到A下
08-11-26 18:32
9楼
编辑
引用
管理
1213712137
测量变频器和软启动的电流
要测输入端才行,尽量用机械钳流表测量,尽量离变频器和软启动远一点才准
08-11-26 21:13
上一页
下一页
工控新闻
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
更多新闻资讯