登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[讨论]接触器出现的怪问题
点击:3728 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
zlx12345
我昨天给车间看了一启动设备,控制回路是AC220V的,但是接触器的线圈是380V的,问题出来了,按下启动按钮,接触器呜呜响,不吸合,我用螺丝刀直接按下接触器,马上吸合自保,按下停止按钮动作正常.我有些疑惑啊,怎么会自保呢?
后来换上线圈220V的接触器,启动停止正常!
大家说说
08-11-26 09:34
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
吸不下去是因为距离较远,电压不够也就吸力不够了,你按下去后不就力够了?简单道理了。
08-11-26 09:54
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
线圈是380v的,你如果接的是220v的肯定吸合不了。继电器的保持电压和吸合电压是不一样的,是一磁滞回线。
08-11-26 09:56
3楼
编辑
引用
管理
zlx12345
动作电压和保持状态下电压不一样吗?
08-11-26 10:04
4楼
编辑
引用
管理
9012573
查下线圈的电压是不是380V的,估计是220V的,因为你后来换;了220的接触器就好了,问题就在这里,你线圈的电压只有220V
08-11-26 10:14
5楼
编辑
引用
管理
zlx12345
楼上的谢谢你的提醒
我只是觉得接触器的动作功率与保持功率是不一样的,存在这个疑问,所以才发帖!
08-11-26 10:51
6楼
编辑
引用
管理
8752911
这个问题380的线圈用220当然不动作了啊
道理很简单的
08-11-26 10:54
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一般在额定电压的85%以下接触器就不能吸合了,所以你用AC220V的电源肯定是不能吸合的;
08-11-26 11:47
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
交流接触器制造标准规定,当线圈电压大于其额定电压的80%时,交流接触器的铁心应该可靠吸合;当线圈电压小于其额定电压的70%时,交流接触器的铁心应该可靠释放。因此,维持交流接触器吸合状态的最小电压不应该低于线圈额定电压的80%。
线圈电压降低,吸力降低,触头的接触压力也降低。触头压力降低后,触头的接触电阻就可能增大,触头发热就可能增加,接触器的寿命和无故障使用时间就大大降低!
08-11-26 12:02
9楼
编辑
引用
管理
zlx12345
楼上的解释一下:我把接触器直接按下去,就吸合自保了是怎么回事,这个时候线圈电压可是220V啊,为什么启动时220V不能吸合呢?
08-11-26 13:18
上一页
下一页
工控新闻
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
更多新闻资讯