主题:恳请[求助]星三角启动的电动机电流不平衡!!!!!!!!!!急盼

点击:4106 回复:17

我单位的压缩机电动机接线为星三角(电动机45KW),近期发现三相电流为26、50、30,检查电动机线圈等均无问题,后检查了三个接触器,主接触器与星形接触器也无问题,只是在三角形接触器中发现靠边的一组触头有发热氧化的痕迹,将其更换后三相电流变平衡。
请高手分析一下故障原因,尤其是他的电流不平衡原因,最好有数学分析过程。
2008-11-12 22:43:00 顶楼      [方案]联迪商用无线DTU产品公路安全监控数据传... 奖 惩    
08-11-12 23:08
关注中,大家一起共同学习!
08-11-13 08:41
那一相的触头氧化严重,造成接触电阻很大,产生较大的压降,造成了三相电流不平衡,
越是氧化的严重,大电流通过时发热越厉害,造成恶性循环,最后烧断该触头,造成缺相,导致事故
08-11-13 08:55
这个问题还没遇过,关注...
08-11-13 09:32
我们这里有很多电机都存在电流不平衡,我也想知道原因
08-11-13 12:12
我同意3楼师傅的观点,你也可以量一下电机的内阻,三相是否平衡.
08-11-13 12:39
氧化严重的这一组触头,当电压降低后其通过的电流是增大还是降低?我们这里的一个老电工分析是,应为这一组定子线圈中相当于串了一个电阻,导致定子电压降低,进而又导致其电流下降。我的分析是根据功率不变,其电流是要增大的,说明一下负载是压缩机
08-11-13 19:21
就这个问题,我想请大家帮忙解释一下为何线电流是两小一大?如果线电流是两大一小,现在假设电机其他都没有问题就仅针对这三个接触器可能引起的问题来说,会是哪一个接触器引起的,请帮忙分析一下。谢谢!!!!!!
08-11-13 22:08
请你换成好的接触器以后再测量电流,要不会造成误判断,最好换一套新接触器,电缆也要换,
如果换了接触器电机电流还是老样子,线缆也没问题,热继电器也没问题的话,就是电机的问题啦,
用分区法和替换法判断故障,自然水落石出
08-11-13 22:43
好象楼主要“最好有数学分析过程”
等待高手的出现……