主题:求助电动机控制线路图

点击:5430 回复:20

各位高手:我想控制一台水泵,压力介于0.2-0.5Mpa时,电机自动起动运行;高于0.5Mpa时,电机自动停止运转;而且低于0.2Mpa时,电机自动停止。首次开启压力肯定低于0.2Mpa。需要增加什么器件,能够实现上述自动运行的要求?谢谢!表情
最后修改:2008-11-11 17:11:32
08-11-11 14:40

引用 monica007 在 2008-11-11 14:40:00 发言【内容省略】

带有PID功能的数显控制仪表+电传压力计。
08-11-11 16:50
电接点压力表控制两只继电器,一只上限一只下限,上限的常闭串在下线的线圈上,-------待会我给你上个图吧,CAD删掉了,重装,你等一会啊
08-11-11 17:07
先谢谢你们了!
期待图啊。
能解决低于0.2Mpa开启吗?
表情
最后修改:2008-11-11 17:20:15
08-11-11 17:20

引用 1213712137 在 2008-11-11 17:07:00 发言【内容省略】

也可以的,这也是一种解决方案,还经济些。
08-11-11 17:30
搞两个压力传感器  , 用他们的触点不就行了吗??????????
08-11-11 18:14
附件
仅供参考    自己修改一下表情表情表情表情表情表情表情
08-11-11 18:16
应该说条件有矛盾,所以加什么也不能实现啊
08-11-11 19:10
搞一个压力传感器  , 用他们的触点代中间继电器就行
08-11-11 20:09
用一个差压控制器就可以了(可以调整高低压力范围)
08-11-11 21:01