登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相电机机壳带电的困扰

点击:2873 回复:17

最近公司有一台切割机出现老是跳闸的现象,一运行就跳,切割机是三相电机带动的,我用兆欧表测了阻抗正常。但是我再用一根火线对各相测验时,不管将火线接在哪相线上面机壳都有电,测了下对地电压有100V左右。
但是三相绕组正常,开关也没有漏电的现象,
却不知道是怎么回事机壳还带电。
不过我是将整个切割机下面垫了纸皮与地绝缘的。
请各位高手赐教。
MSN:xie1983@live.cn
QQ:896321541
08-11-04 10:30
用“摇表”测绝缘正常的话,检查下接地、接零的可靠性。另外注意开关是否“碰壳”?
08-11-04 11:20
开关没有问题,
我公司没有摇表
是叫人去外面的维修店看的,说用表测了没有问题,
但是我在工厂用火线测试的时候机壳确实是带电的
也不知道怎么回事,
08-11-04 11:59
接地不良,接地就OK了
08-11-04 13:32
确定马达没问题,就是接地不良
08-11-04 13:59

引用 xieao 在 2008-11-4 10:30:00 发言【内容省略】

运行跳闸,排除考虑开关容量不够,设定不对,或者有所损坏外,就是确定电机是否绝缘良好,有无短路现象。
08-11-04 14:00
断开总电源
找一块确认是正常的兆瓯表,测量电机绕组与外壳的绝缘电阻0.5M以上没问题;
测量的过程中,有一人不断的开关手柄开关,不断地晃动电源线以及电机线;
如果以上测量没有问题,那就接好电机接地线,
切割机电机受潮的可能性比较大
08-11-04 14:13
如果用摇表测过那就是接地有问题
08-11-04 15:36
都没有问题的话,就把开关换成保险丝(电机电流的3~5倍),如果保险丝断,电路肯定有问题,如果正常,那是空气开关因启动电流太大而跳闸(先不要用带触电保护的开关,不然有0.1A感应电流就跳闸了).
08-11-04 16:02
同意六楼的看法,还是去找个摇表(500V兆欧表).
08-11-04 17:27

上一页下一页