10楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
摇表电机对外壳金属.
检查控制线/电缆进线有无对机壳虚连.
漏电可能性还是很大,没病不死人
08-11-04 23:10
11楼
编辑
引用
管理
wj289147056
除了检查电阻绝缘,同时还可以考虑一下是不是接线端子的松动,还有就是电机受潮
08-11-04 23:28
12楼
编辑
引用
管理
wj289147056
除了检查电阻绝缘,同时还可以考虑一下是不是接线端子的松动,还有就是电机受潮
08-11-04 23:29
13楼
编辑
引用
管理
lzptyx
hei hei
08-11-05 01:32
14楼
编辑
引用
管理
1213712137
解决了吗
08-11-05 12:13
15楼
编辑
引用
管理
hxl630823
听故障情况应该是三相绕组中的一相对地所至
08-11-06 08:39
16楼
编辑
引用
管理
downn
检查接线是否有误?
08-11-06 09:21
17楼
编辑
引用
管理
shisan911
有可能是电机线接头松动或者接触不良,甚至有可能你把接线从新拧紧一下就会好。我原来也碰到过老是跳闸的显现,重新拧紧就好了,至于是什么原因,还只有高手能解答 了。。。。。