主题:请教0~10V信号与4~20mA信号使用上的优劣

点击:16396 回复:42

本人从事设备维护,请教各位大侠PLC的模拟量输入在什么情况下用0~10V信号,什么情况下用4~20mA信号,两种规格的信号使用上有什么优劣?
04-06-08 20:40
用4~20mA的信号比较好,一是抗干扰能力强(传输线的截面要足够),二是可检测断线状态。
最后修改:2004-6-8 20:59:36
04-06-08 20:59

引用 王美勋 在 2004-6-8 20:59:00 发言【内容省略】

同意
04-06-08 21:06

引用 王美勋 在 2004-6-8 20:59:00 发言【内容省略】

同意!
04-06-08 21:14
传输线的截面要足够,是以什么为标准?20mA吗?
04-06-08 21:23
用4~20mA的信号节省电线,信号线可以作为仪表的电源线。
04-06-08 21:30
现在很多4-20mA的变送器都是两线制的.
04-06-08 21:35
0~10V远距离传送时,有导线内阻压降,误差大。
04-06-14 10:24
我不同意
不过我也不知道为什么
最后修改:2004-6-14 16:38:45
04-06-14 16:38
一般A/D输入口的输入阻抗很大,达到几兆以上。输入电流很小。导线内阻压降可以忽略。正因为输入阻抗很高,容易受干扰。尤其是小信号时。电流信号抗干扰要强的多。
04-06-14 20:00