主题:请教0~10V信号与4~20mA信号使用上的优劣
点击:16395 回复:42
楼主
编辑
引用
管理
xtnick
本人从事设备维护,请教各位大侠PLC的模拟量输入在什么情况下用0~10V信号,什么情况下用4~20mA信号,两种规格的信号使用上有什么优劣?
04-06-08 20:40
1楼
编辑
引用
管理
王美勋
用4~20mA的信号比较好,一是抗干扰能力强(传输线的截面要足够),二是可检测断线状态。
最后修改:
2004-6-8 20:59:36
04-06-08 20:59
2楼
编辑
引用
管理
利昌機電
引用
王美勋
在 2004-6-8 20:59:00 发言
【内容省略】
同意
04-06-08 21:06
3楼
编辑
引用
管理
karl
引用
王美勋
在 2004-6-8 20:59:00 发言
【内容省略】
同意!
04-06-08 21:14
4楼
编辑
引用
管理
xtnick
传输线的截面要足够,是以什么为标准?20mA吗?
04-06-08 21:23
5楼
编辑
引用
管理
网事如风
用4~20mA的信号节省电线,信号线可以作为仪表的电源线。
04-06-08 21:30
6楼
编辑
引用
管理
tigerwu
现在很多4-20mA的变送器都是两线制的.
04-06-08 21:35
7楼
编辑
引用
管理
zhouj
0~10V远距离传送时,有导线内阻压降,误差大。
04-06-14 10:24
8楼
编辑
引用
管理
zjh990123
我不同意
不过我也不知道为什么
最后修改:
2004-6-14 16:38:45
04-06-14 16:38
9楼
编辑
引用
管理
foudy
一般A/D输入口的输入阻抗很大,达到几兆以上。输入电流很小。导线内阻压降可以忽略。正因为输入阻抗很高,容易受干扰。尤其是小信号时。电流信号抗干扰要强的多。
04-06-14 20:00