主题:安川变频器G7显示UV

点击:9557 回复:14

我公司一台安川变频器G7显示UV,不知如何处理,请各位大狭指点表情
04-06-04 19:32
首先查看电压检测回路,安川的电压检测还是比较容易找到的
04-06-06 12:22
请问电压检测一般在什么位置?
04-06-07 22:20
查直流母线的电压检测
04-06-08 00:13
是直流接触器的辅助常开触点吗?
其他变频器也是如此吗?
04-06-08 10:35
UV是主电路欠电压。
04-07-02 18:20
UV 瞬时停电检出,1)主回路直流电压低於低电压标准。2)突波电流抑制接触器开路。
                         3)控制回路电压低於低电压标准。
05-06-01 22:10
616G5显示UV  保险丝断了
06-07-11 15:40
电源板故障可维修,电话13918853470付先生.
06-07-22 20:33
检查一下电源板上的4A快熔,就是从输入380V侧引两根线过去的那块小板。
06-07-24 19:44