主题:关于编码器脉冲速度求解的问题
点击:3411 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
whlly
那这里的的400是从哪里来的呢?
08-08-14 21:46
11楼
编辑
引用
管理
whlly
请高手指点
08-08-15 21:32
12楼
编辑
引用
管理
whlly
期待中
08-08-16 22:15
13楼
编辑
引用
管理
shishangdong
400就是计数时间了,只是楼主每有仔细思考 K400 =两个采集周期(上个0.2秒+现在的 0.2秒)
SUB K400 D122 D124 (上个0.2秒+现在的 0.2秒)-剩余时间=计数时间
接下来计算 总共多少转 = D123/编码器的每转脉冲数
电机转数=总转数/时间D124
单位换算
乘10000确可以提高计算精度
08-08-20 12:22
14楼
编辑
引用
管理
whlly
谢谢高手指点。可这里怎么没有除编码器每转的脉冲数(1000)呢?
08-09-11 16:05
15楼
编辑
引用
管理
whlly
在线等待
08-10-25 11:44
16楼
编辑
引用
管理
251925287
66
08-10-27 12:56