登录
首页 变频器论坛 安川YASKAWA
回帖 发帖
正文

主题:设备不启动了,变频器启动。请各位老师帮忙

点击:2709 回复:6

YASKAWA  VARISPEED 616G5型号
显示 SC
short circuit
请问我应该怎魔处理,谢谢啦
08-08-02 23:06
是短路了吧,有两个状况,把负载甩掉,看看是变频器本身是否有问题,在测量负载,进行判断。应该比较好查
08-09-05 06:16
检查一下你的参数设定。与参数设定有关系!
08-09-16 10:34
检查输入电压。把参数恢复出厂值,从新设定。
08-09-17 17:48
安川 INVERTER显示:”SC“为短路,1、负载短路;2、INVERTER本身短路(确认IGBT)
08-09-29 16:22
把负载撤掉然后试车,看看是否再报,依次来判断变频器和负载
08-10-15 09:24
我们是专做安川的,碰到过很多这样的问题,基本上是负载和IGBT的问题!
不过G5的已经变成经典了!哈哈
我QQ:191449320
电话:13560760431
08-11-27 10:16

工控新闻