主题:时间继电器的接线问题[求助]

点击:2229 回复:4

时间继电器 TDR3
KM2是星三角启动电机的主接触器常开辅助点
按图中接法电源直给时间继电器 那还有什么控制的意义呢??
请高人解答????
08-07-01 08:45

最后修改:2008-7-1 9:55:27
08-07-01 08:48
新手吧?请教周围老电工,不难.
记住要不耻下问
08-07-01 10:16
把它和KM2互相连锁就行了KM2动了把它的电切了
好好看哈书吧不难的
08-07-01 12:43
也来听听学习学习
08-09-15 09:40