风机引加热炉热风保持恒温室温度,热电阻装在恒温室,温控器输出开关量,用接触器控制炉内加热管.加热炉与恒温室有一段距离.各位前辈看是否可行.
还有个问题是温控器选型,进口的成本太高,但又要保证质量,不知道该如何选型.
拜托各位帮忙!!!
最后修改:
2008-6-25 12:32:03
08-06-25 12:19
1楼
编辑
引用
管理
hj5499
热风箱啊,温控仪表可以用宇电表,为何要用接触器不用固态继电器呢?
08-07-03 16:05
2楼
编辑
引用
管理
peter_
用固态继电器来配合AI-518AG控制电加热炉比较合理。厦门宇电AI系列仪表质量保证保修5年。
08-07-15 13:30
3楼
编辑
引用
管理
飞扬_周
非常谢谢各位!!
主要是没有做这种大惯量稳控的经验.
固态继电器也行,说接触器是为了区别可控硅.