主题:急需解决一个问题,关于感应电动势的消除

点击:5764 回复:25

可以用直流24v直接驱动交流220继电器试一下,如果行,问题就解决了。——主要是降低终端阻抗。
08-06-21 23:33

引用 XQ09181 在 2008-6-21 22:48:00 发言【内容省略】

了解。 能否把大虾的电话发短消息告诉我,一但我在组织施工的时候有技术上的困难,我好能随时请教。
08-06-21 23:56

引用 涪洲行者 在 2008-6-21 23:33:00 发言【内容省略】

问题不是那样简单,我们的控制线路是这样的:
DCS-输出——模块——输出继电器(24V)——继电器——接触器——阀台——传动设备
传动设备线位开关——继电器——模块——计算机
08-06-22 00:01

引用 XQ09181 在 2008-6-21 21:41:00 发言【内容省略】

高频???都是正常的220交流阿 怎么回是高频呢,将50芯控制电缆穿2--3匝在大磁环中 是什么意思,不是狠懂
08-06-22 00:13
空间电磁波内,任何的频率成分都有,即是感应电流,难免有高频成分在内.也许主要是感生的高频电流.用此办法试验了吗?
08-06-22 08:44
当然也有可能是类似于变压器磁耦合,感应到的低频交流电.
08-06-22 08:49

引用 lalala111111 在 2008-6-21 17:57:00 发言【内容省略】

[size=4]最佳的解决办法:
在中间继电器的线圈并联1UF400V电容器一只即可!
要请客哦?[/size]
08-06-22 09:44
楼上的方法很好。我们的做法是每个220V通用继电器线圈上并联1--1.5微法电风扇用电容器,对很多的继电器可在控制电源上并联较大容量的电容器,具体并联多大容量可实际试一下。并联电容器的好处是本身基本不消耗电能,还能起到无功补偿作用,从而减小控制电路中的电流。
08-06-22 10:37

引用 想想看 在 2008-6-22 10:37:00 发言【内容省略】

[size=4]电容主要是旁路感应干扰电压用!经验值可以将感应干扰电压降低10倍(即1/10)。
在控制电源上并联较大容量的电容器的做法不可取。[/size]
08-06-22 11:26

引用 xinjihua 在 2008-6-22 9:44:00 发言【内容省略】

是不是施工量太大了表情表情
08-06-22 12:08