登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:pt100测温

点击:3479 回复:19

同意楼上观点
08-11-24 11:19
线路太长造成,在现场接一个显示表,在采用4-20MA 输出,因为直流信号不受线路负载限制!
08-12-14 19:16
线路是不是太长,有干扰信号,当温度线性变化阻值是否线性变化,正常的温度数显表都可以使用温度补偿的,把值做下修改即可.
08-12-15 16:42
在现场和表端,量一量阻值是否一样,如不样就是线路有问题,也可以采用三线制试试
08-12-15 20:00
25度对应的就是108欧姆左右....PT100应该是没有问题的,如果是你引线长的话建议用三线制接
08-12-15 20:23
三线制接了的话还是不行的,线缆电阻也有误差,最好用带温度补偿的线缆.
08-12-15 21:14
强电干扰或显示表坏了
08-12-15 23:21
用来测其他点的温度,如果同样有误差,基本上就是测温系统的问题了.
08-12-16 10:01
1.对你的数显温度仪表进行一下检定!
2.你说的常温下测量电阻是108度,你确定一下常温是多少!
3.数显温度仪表和PT100之间的导线电阻是否影响测量,你确定一下!
4.对热电阻进行一下检定!
08-12-16 12:27
先量电阻值,根据热电阻阻值判断电阻是否正常,再看接线是否松动,另外看数现表参数是否被改动过.
08-12-16 21:05

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯