登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:pt100测温

点击:3479 回复:19


 现在我们制氧厂有几个测温点,用到传感器是pt100,但显示的温度值有误差:本来是25.0,显示为45,测pt100常温下阻值为108.显示仪表是好的
 那位前辈知道,请指教!!
08-06-20 09:07
如果显示仪和PT100都是好的,兴许是接触不好
08-06-23 23:02

引用 cnsg1314 在 2008-6-20 9:07:00 发言【内容省略】

[size=4]导线电阻会引起测量误差。
不知道采用的什麽仪表?显示偏差一般可以在仪表中设置。[/size]
最后修改:2008-6-24 10:11:24
08-06-24 10:09
看看是不是零点补偿的问题
包括屏蔽接地和内部补偿,有人动过也有可能
08-06-24 10:50
该用户被锁定!
08-08-12 08:56
用三线制,可能是线路电阻造成的。
08-08-17 07:04
用的是什么仪表查查外部有没有没有干扰,仪表内的参数设置有没有错
08-08-21 17:13
好爱学习啊~我只是注册了,没怎么来,今天碰巧看到你的帖子了~
08-11-19 23:46
我们也有几个工地的PT 100
不起作用。
08-11-21 11:25
一是先检查你们的接线,采用三线制接法较为好些,二是你们用的什么显示方式,是数显表还是PLC或DCS,是否补偿作错了(PT100无需作内部补偿)
个人意见,仅供参考
08-11-22 16:06

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯