登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:为什么将4-20mA信号转换为1-5V电压信号?
点击:1868 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hualei147
为什么将4-20mA信号转换为1-5V电压信号?
08-06-19 19:52
1楼
编辑
引用
管理
xzpat
比如有些变频器的控制没有4-20MA电流控制变频速度,必须需要1-5V电压来控制变频速度,是根据特殊情况而来的,
08-06-21 07:54
2楼
编辑
引用
管理
hualei147
谢谢啊 不过还是不是很清楚 我的是检测温度信号 送到计算机进行运算的
08-06-23 11:08
3楼
管理
QINHUIART
该帖内容不符合相关规定!
08-06-23 11:11
4楼
编辑
引用
管理
关雨
便于微机采集信号,另电压信号便于并联,多台仪表使用时,可更好地适应变送器的带载能力.
08-06-23 20:40
5楼
编辑
引用
管理
关雨
便于微机采集信号,另电压信号便于并联,多台仪表使用时,可更好地适应变送器的带载能力.
08-06-23 20:41
6楼
编辑
引用
管理
dlr
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
这种信号制的优点有:
现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA.DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。
控制室仪表采用电压并联制信号传输,同一个控制系统所属的仪表之间有公共端,便于与检测仪表、调节仪表、计算机、报警装置配用,并方便接线。
现场仪表与控制室仪表之间的联络信号采用4-20mA.DC的理由是:因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
控制室仪表之间的联络信号采用1-5V.DC的理由是:为了便于多台仪表共同接收同一个信号,并有利于接线和构成各种复杂的控制系统。如果用电流源作联络信号,当多台仪表共同接收同一个信号时,它们的输入电阻必须串联起来,这会使最大负载电阻超过变送仪表的负载能力,而且各接收仪表的信号负端电位各不相同,会引入干扰,而且不能做到单一集中供电。
采用电压源信号联络,与现场仪表的联络用的电流信号必须转换为电压信号,最简单的方法就是:在电流传送回路中串接一个250欧姆的标准电阻,把4-20mA.DC转换为1-5V.DC,通常由配电器来完成这一任务。
08-07-14 20:43
工控新闻
自由度 “无界”,可靠性 “无忧” NEXO无线拧紧枪
跟紧“人工智能+”行动热潮!华北工控提速嵌入式AI计算机升级迭代
江西省首个自主研发人形机器人面世
把握“AI+”趋势!华北工控精彩亮相2025世界智能产业博览会
尼得科精密检测技术将参展SEMICON TAIWAN 2025
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
以更优标准助力产业提质——市场监管总局详解先进制造领域标准体系建设成效
2025达索系统制造业高峰论坛在广州举办
更多新闻资讯