登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:电机问题对大家有帮助,大家看看。
点击:1976 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
yinminwu
一台西门子440变频器,显示报警代号(A0922解释变频可能是没有负载),检查电机没有异常!请各位师傅指点。。
08-06-08 08:56
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
只要不是显示F故障,就应该可以运行呀。
08-06-08 18:41
2楼
编辑
引用
管理
yinminwu
都检查过了.电机就是开不起来.这样的问题会不会可能是变频器坏了呢?
08-06-09 16:30
3楼
编辑
引用
管理
luxy8315
我们这里也有
08-06-10 12:48
4楼
编辑
引用
管理
luxy8315
看看可控硅坏了吗
08-06-10 12:48
5楼
编辑
引用
管理
wangzhende
我也想知道
08-06-10 14:29
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
yinminwu
在 2008-6-9 16:30:00 发言
【内容省略】
首先要问:你的变频器安装以后,运转过吗?如果没运转过,你做“快速调试”了吗?如果没有,就先要做“快速调试”,这样才可以转起来的。
08-06-10 20:53
7楼
编辑
引用
管理
yinminwu
现在确定了是 变频器的问题.因为换了一台另外的变频过来试了一下.
08-06-19 15:57
8楼
编辑
引用
管理
yinminwu
引用
wangzhende
在 2008-6-10 14:29:00 发言
【内容省略】
我们这里一台大型空调由于时间长了没用.现在夏天就要用呀!一开没有显示A0922故障代码.
08-06-19 16:00
9楼
编辑
引用
管理
yinminwu
不过这里人只是说要换电路版.
我不知道问题出在哪里?
请高手指点..
08-06-19 16:01
工控新闻
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
更多新闻资讯