主题:紧急求助!台达伺服电机故障

点击:4975 回复:8

大家好,我们用的是台达伺服电机,出现了这样一个故障,
开始的时候是ALE01 ,这个是过流。大约过了一个小时,发现伺服电机不工作了,然后掉电在重新上电以后,出现的报警代码是:ALE11,这个是位置检出器错误。
不知道怎么解决了,
求各位大大帮帮忙亚!!!
谢谢啦
最后修改:2008-6-6 11:34:06
08-06-06 11:24
遇到过,建议换个驱动器试试
08-06-06 21:56
谢谢老大,我试一下。还有个问题,就是脉冲输出可以用万用表测量么?
08-06-07 08:24
更换编码器线OK
08-07-16 17:21
更换编码器线OK
08-07-16 17:22
位置出错很多时候是在编码器那里出问题~
08-08-29 16:34
编码线连接的问题,看看手册!
15-06-10 10:52
编码器与伺服驱动器两者之间的连接线出现了问题
15-07-09 18:02
查下线
15-07-24 16:21