主题:三用二备水泵主断路器选择[求助]

点击:1682 回复:4

45KW 水泵三台做一启动柜
是三用两备
主断路器是按两台选还是按三台?
目前是按三台,考虑到别得因素,可不可以按两台的算?
08-05-28 11:28
建议用1个总的;
3个分的;应为你是1用2备(不知我理解的对不?),要各自为战,互不干扰
08-05-29 08:30
冷备用,手动启动;可用刀闸代替。不过意义不大,还是用三个断路器吧
08-06-02 15:49
楼上的------你好啊--------请问您是做什么工作的啊???
08-06-02 21:18
用600的总断路器和200的5个空开