主题:PWS1711-STN无法联机,出错,大哥们救救我吧

点击:2895 回复:6

有一台HITECH的人机界面:型号为:PWS1711-STN.在与电脑联机时,出现communicaion error,error code=0008后来改了一下dip,把sw7置为on了,开机让我校对屏幕,校对后再开机就出现了两个错误信息:
                  Firmware  Memory  checksum......Failed
                  Error  press screen  to continue
                  User  memory  checksum...........Failed
                  Error  press screen  to continue
不知道改怎么办了,是没有应用程序了吗,连不上机,该怎么下载应用程序啊,我只有一个v3f格式的文件,还不知道是不是程序,各位大哥救救我吧
表情表情
最后修改:2008-5-27 11:10:03
08-05-26 15:47
可能你的PWS1711有故障了;
附件
08-05-27 13:55
现在连上了,但里面的程序也没有了,让我给不小心清除了,该怎么办呢,我还不知怎么编的程序能和PLC相连,PLc是欧姆龙的,帮我啊
08-05-27 14:43
程序用ADP3编,使用编译,再下载应用上去就行了。
08-05-30 11:25
那只能重新编或找到还有程序的人机再上载,然后下载到这台里面;
08-05-30 13:17
请问zcmy先生
      怎么从pws6600上载程序呢
      在上载时显示通讯超时?
最后修改:2008-6-16 11:41:16
08-06-16 11:40
v3f格式的文件就是它的源程序,直接用你的软件将程序重新下载到人机即可