主题:急救助:电缆并联问题
点击:1449 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
q8752911
急救助:电缆并联问题
90KW电机,原来VV3*70平方电缆由于发热严重,打算并根3*35的电缆
不知道可以不可以,请说明原因!尽量有计算的最好!
谢谢!!!!!!!!!!!
08-05-23 09:49
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
可以,载流量是原来的1.6倍以上
08-05-23 11:18
2楼
编辑
引用
管理
lanhua110
3跟的话可以的最好单跟的电缆线平方在加大一小点就更好
08-05-23 14:16
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
建议楼主:每根电缆做一相使用